某房间有一西外墙和西外窗,房间高度为6.5m,通过外窗的冷风渗透耗热量为150W.经计算西外墙的基本耗热量为800W,西外窗的基本耗热量为350W,则该房间的总热负荷为( )。
A.1418W
B.1652W
C.1862W
D.1722W
答案
参考答案:A
解析: 该房间的总热负荷为:
Q=[(800+350)×(1+0.05)×(1+0.05)+150]W=1418W
