我国长春地区建造多层住宅楼,方形基础,基底平均压力Pk=170kPa,其土层分布如右图,计算基础最小埋置深度接近()。
A.0.75m
B.1.0m
C.1.6m
D.0.9m
参考答案:A
解析:
基础最小埋深dmin=zd-hmax
地基设计冻深zd=z0×ψzs×ψzw×ψze
根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)附录F季节性冻土标准图,
长春地区标准冻结深度z0=1.6m。
附录G地基冻胀性分类表
①层粉砂ω=13%<14%,地下水位距冻结面的距离hw=2.5-1.6=0.9m,属弱冻土胀土;
②层粉土,ω=21%,hw=0.9m,属冻胀土;
其埋深受②层土控制。
查GB 50007—2002表5.1.7-1,ψzs=1.2
查GB 50007—2002表5.1.7-2,ψzw=0.9
查GB 50007—2002表5.1.7-3,城市市区人口大于50万小于100万时,按城市市区取值,ψze=0.9
Zd=z0×ψzs×ψzw×ψze=1.6×1.2×0.9×0.9=1.56m
查GB 50007—2002表G.0.2,建筑基底下允许残留冻土层厚度,Pk=170kPa,冻胀土,方形基础,采暖,hmax=0.81m
基础最小埋深dmin=zd-hmax=1.56~0.81=0.75m
[点评] 设计冻深zd公式中,ψzs为土类别对冻深的影响系数,粗颗粒土比细颗粒土冻深大,如砂类土比黏性土冻深大等;ψzw为土冻胀性对冻深的影响,土含水量和地下水位对冻深有明显影响,同样土性,含水量愈高,平均冻胀率η愈高,冻胀性愈强;ψzc为环境对冻深影响系数,城市市区气温高于郊外,即“热岛效应”,郊外冻深大于市区。
建筑物基底下允许有一定厚度的冻土层,因此设计冻深扣除允许厚度冻土层即为最小冻深。