问题 单项选择题

对于一非单向流洁净室,面积为80m2,房间高为4.0m,室内共有10人工作,总逆风量为5000m3/h,室内局部排风量为300m3/h,保持室内正压所需的风量为200m3/h,则洁净室的新风量为( )m3/h。

A.300
B.400
C.500
D.600

答案

参考答案:C

解析: 按照《吉净厂房设计规范》(GB50073-2001)第6.1.5条计算得500m3/h。

单项选择题