问题
单项选择题
对于带有混合水泵的直接连接热水供暖系统,若网路的设计供回水温度为130/70℃,供暖用户设计的供回水温度则为95/70℃,承担供暖设计热负荷的网路流量为120t/h,从二级网络抽引的回水流量为( )t/h。
A.130
B.69
C.100
D.168
答案
参考答案:D
解析: 混合水泵的设计混合比应为
μ=(τ1-tg)/(tg-th)=35/25=1.4。
则从二级网路抽回的水量为120×1.4t/h=168t/h。