问题 单项选择题

有一通风系统如下图所示,起初只设a和b两个排风点。已知Qa和Qb=0.5m3/s。

△Pac=△Pbc=250Pa,△Pcd=100Pa。因工作需要,又增设排风点e,要求Qe=0.4m3/s,如在设计中管段de的阻力△Pdc=300Pa。(忽略d点三通直通部分阻力),则Q,为()。

A.0.429m3/S

B.0.562m3/s

C.0.625m3/s

D.0.628m3/s

答案

参考答案:A

解析:

由并联环路压力平衡可知,增设排风点e后有△Pde=△Pbd=△Pad=300Pa,在原系统中又有△Pab'=△Pbd'=(250+100)Pa=350Pa。因为△P=SQ2,则,代入数值得:,整理得Q=m3/s=0.857m3/s,则Qa=Qb=0.5Q=0.5×0.857m3/s=0.429m3/s。