某系统集成商依据《电子信息系统机房设计规范GB50174-2008》为F省某所重点大学设计网络中心机房。该网络机房为隶属于校办公室的机要科专门设置一间电磁屏蔽室。在以下该电磁屏蔽室的设计要点(方案)中,不符合规范要求的是______。

A.所有进入电磁屏蔽室的电源线缆应通过电源滤波器进行
B.进出电磁屏蔽室的网络线宜采用光缆或屏蔽线缆线,光缆应带有金属加强芯
C.非金属材料穿过屏蔽层时应采用波导管,波导管的截面尺寸和长度应满足电磁屏蔽的性能要求
D.截止波导通风窗内的波导管宜采用等边六角形,通风窗的截面积应根据室内换气次数进行计算

答案

参考答案:B

解析: 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)第9节“电磁屏蔽”的9.3.5款条文规定:进出电磁屏蔽室的网络线宜采用光缆或屏蔽线缆线,光缆不应带有金属加强芯。据此,选项B的做法有误。