室温允许波动范围为±1℃的工艺性空调房间,不应有:
A.东、西向外窗
B.北向外窗
C.东、西向外墙
D.屋顶
答案
参考答案:C
解析: 参见《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019—2003)。
6.1.7工艺性空气调节区的外墙、外墙朝向及其所在层次,应符合表6.1.7(即表1-3)的要求。
表1-3 外墙、外墙朝向及所在层次 | |||
室温允许波动范围/℃ | 外 墙 | 外墙朝向 | 层 次 |
≥±1.0 | 宜有少外墙 | 宜北向 | 宜避免在顶层 |
±0.5 | 不宜有外墙 | 如有外墙时,宜北向 | 宜底层 |
±0.1~0.2 | 不应有外墙 | — | 宜底层 |