问题 单项选择题

某高层住宅楼与裙楼的地下结构相互连接,均采用筏板基础,基底埋深为室外地面下10.0m。主楼住宅楼基底平均压力Pk1=260kPa,裙楼基底平均压力Pk2=90kPa,土的重度为18kN/m3,地下水位埋深8.0m,住宅楼与裙楼长度方向均为50m,其余指标如图所示,试计算修正后住宅楼地基承载力特征值最接近下列哪个选项?()

A.299kPa

B.307kPa

C.319kPa

D.410kPa

答案

参考答案:A

解析:

根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)5.2.4条条文说明:

目前建筑工程大量存在着主裙楼一体的结构,对于主体结构地基承载力的深度修正,宜将基础底面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑,当超载宽度大于基础宽度两倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深,基础两侧超载不等时,取小值。

(1)基础埋深内,土的平均重度

(2)主楼住宅楼宽15m,裙楼宽35m>2×15m

故基础埋深需计算超载折算为土层的厚度,裙楼折算成土层厚度

住宅楼另一侧土的埋深为10m,取两者小值,计算埋置深度d=5.63m

(3)基础宽度b=15m>6m,取b=6m,据e=0.7,11=0.6,查表5.2.4得ηb=0.3,ηd=1.6

(4)fa=160+0.3×(18-10)×(6-3)+1.6×16×(5.63-0.5)=298.53kPa

问答题 简答题
判断题 案例分析题

天下共有之书可不作也天下绝无之书不作可乎世间无益之书可弗传也世间有益之书弗传可乎自轩岐问答一堂洞见症结长桑以降著述日繁青囊肘后诸方虽素不知医者皆可按图而索惟跌打损伤一门书缺有间岂前贤未之及与抑视为奇货可居而去其籍与尝有覆车堕马惨被天刑断肘绝胫横罹人祸一时呼号望救专门名家之流应手取效然但求善贾莫畀良方其或技术不精徒知射利一为所误终身废疾是可伤已癸巳夏余馆汜水之东乡乘劣蹇折其左肱医者失治百日后甫离床第秋九月勉至高邮宿晓云山房晤江右黄君木贾也侨寓于邑之南二十五里神庙少遇异人授秘书一卷疗折伤甚验惜余延久许以半瘳疏方制药不受谢余乞其书阅之同一鼻也梁与尖异均是手也左与右殊两眉尖也穴分上下一腰眼也治别棍拳胁损矣新旧须知目伤矣阴阳必辨腿断与膝眼膝盖之外最重吊筋头破与出浆出汗之余转宜红水为气囊为血囊归于少腹为脚跟为脚背系在涌泉舌根照以灯火耳背忌食鸡鱼肩膀立凤膊之名调敷甚妙咽喉锡将台之号末药通灵其时则初起远年宜识也其处则全身半部当审也其岁则四十以上四十以下必问也缕析条分得未曾有而且性皆平和无迅厉之品法多加减寓活泼之机洵济世之金丹渡人之宝筏也余录稿归依方调治寝以奏功甲午冬赴江阴乙未入秋闱邗沟道上于役不休风烛残年黄君之赐抑是书之力也书昉于明嘉靖二年署名异远真人亡所考礼云知而不传是不仁也余僭为厘订付梓以广其传而工费无出于是乞诸同人量力资助积少成多与其急而求之委命庸医何如镂板流行于人共济无量功德莫此为甚岂泛泛灾梨祸枣可同日语哉至移掇之法若辈擅长兹编不具载云道光丙立秋日高邮孙应科谨启(孙应科《募刻跌损妙方启》)