某多层钢筋混凝土框架-剪力墙结构,经验算底层剪力墙应设约束边缘构件(有翼墙),该剪力墙抗震等级为二级,其轴压比为0.45,环境类别为一类,C40混凝土,箍筋和分布筋均为HPB300、纵向受力钢筋为HRB400,该约束边缘翼墙设置箍筋范围(图中阴影)的尺寸及配筋见图,对翼墙校审,哪种意见正确().
提示:非阴影部分无问题。
A.1处违规
B.2处违规
C.3处违规
D.无问题
参考答案:A
解析:
解答如下:
(1)翼柱尺寸复核,根据《混凝土结构设计规范》11.7.18条及图11.7.18:
max(bf+bw,bf+300)=max(600,600)=600mm
max(bw+2bf,bw+2×300)=max(300+2×300,300+600)=900mm
故满足。
(2)已知非阴影部分无问题,对于阴影部分配箍率:
查《混凝土结构设计规范》表11.7.18,抗震二级,μN=0.45>0.4,取λv=0.2
ρv≥λvfc/fyv=0.2×19.1/270=1.415%
墙,一类环境,查表8.2.1,C40,取箍筋和分布筋的混凝土保护层厚度为15mm:
=1.18%<1.415%,违规
(3)箍筋直径和间距,根据规范表11.7.19、11.7.18条第3款的规定,直径d≥8mm,间距s≤150mm,实配
,满足。
(4)纵筋的配筋率,
规范11.7.18条第2款,抗震二级,ρmin=1.0%<1.117%,满足
有翼墙的剪力墙约束边缘构件,需注意《混凝土结构设计规范》图11.7.18的规定,对于规范式(11.7.18)中fc的取值应按实际混凝土强度等级计算,这与规范式(11.4.17)中fc的取值是不同的。