问题 单项选择题

某办公楼空调制冷系统拟采用冰蓄冷方式,制冷系统的白天运行10h,当地谷价电时间为23:00~7:00,计算日总冷负荷Q=53000kWh,采用部分负荷蓄冷方式(制冷机制冰时制冷能力变化率Cf=0.7),则蓄冷装置有效容量为下列何项

A.5300~5400kW
B.7500~7600kW
C.19000~19100kWh
D.23700~23800kWh

答案

参考答案:C

解析: 根据《三版教材》式(4.7-6)及式(4.7-7):
(1)制冷机的空调工况制冷量
qc=Q/(n2+n1×Cf),
qc=53000/(10+8×0.7)=3397.44kW;
(2)蓄冷装置有效容量
Q5=n1×Cf×qc=8×0.7×3397.44=19025.6kWh。

单项选择题
单项选择题