某地一室内游泳池的夏季室内设计参数tn=32℃,φn=70%。室外计算参数:干球温度35℃,湿球温度28.9℃[标准大气压,空气定压比热容为1.01kJ/(kg·K)。空气密度为1.2kg/m3。为维持室内游泳池夏季设计室温32℃,设计相对湿度70%的条件。已知:计算的夏季显热冷负荷为80kW。问:空气经组合式空调机组的表冷器冷却除湿后,空气的再热量应为何项并于h-d图绘制该游泳池空气处理的全部过程 室内dn
(g/kg干空气) 室内hn
(kJ/kg干空气) 室外dw
(g/kg干空气) 室外hw
(kJ/kg干空气) 21.2 86.4 22.8 94
A.25~40kW
B.46~56kW
C.85~95kW
D.170~190kW
参考答案:A
解析: (1)显热冷负荷Qx=GCp(tn-to),80=50000×1.2÷3600×1.01(32-to)
to=27.25℃:
(2)由上题算出do=18.53g/kg(do=dL)及90%,查焓湿表:t1=25.5℃;
(3)Q再热=CpG(to-tL),Q再热=1.01×50000×1.2÷3600×(27.25-25.5)=29.5kW。