问题 单项选择题

某小区低温热水采暖用户的建筑标高如下图所示,以热力站内循环水泵的中心线为基准面,采暖用户系统采用补水泵定压,用户2顶点工作压力为0.3MPa,若在用户3底层地面处进行用户室内采暖系统的水压试验,则试验压力为多少()。

A.0.54MPa

B.0.69MPa

C.0.49MPa

D.0.44MPa

答案

参考答案:B

解析:

试验压力为0.3MPa+0.1MPa=0.4MPa。若在用户3地面试压,还应加上2用户顶层标高和3用户地面标高,即:0.4MPa+24mH2O+5mH2O=0.69MPa。