问题
单项选择题
某手术室容积:6m×6m×3.3m,有10人,室内人员发菌量为1000个/(人·min),采用粗、中效过滤器,滤菌效率分别为0.5和0.95,新风量为800m3/h,室内菌数不高于350个/m3,大气含菌量为2000个/m3,则所需通风量为多少
A.1500m3/h
B.1629m3/h
C.1853m3/h
D.2058m3/h
答案
参考答案:C
解析: 送风菌数+回风菌数+人员产茵数=总茵数,设通风量为G,2000×(1→0.5)(1-0.95)×800+(G-800)×350×(1-0.95)+1000×10×60=G×350,求得G=1882m3/h。本题若已知新风比为30%,则:2000×(1-0.5)(1-0.95)×0.3G+0.7G×350×(1-0.95)+1000×10×60=G×350,得G=1859m3/h,换气次数为15.7h-1。注意本题中新风滤菌效率为[1-(1-5)(1-0.95)],回风滤茵效率为[1-(1-0.95)]。