问题 单项选择题

某车间的内区室内空气设计计算参数为:干球温度20℃,相对湿度60%,湿负荷为零,交付运行后,发热设备减少了,实际室内空调冷负荷比设计时减少了30%,在送风量和送风状态不变(送风相对湿度为90%)的情况下,室内空气状态应是下列何项(工程所在地为标准大气压,计算时不考虑围护结构的传热)()。

A.16.5~17.5℃,相对湿度60%~70%

B.18.0~18.9℃,相对湿度65%~68%

C.37.5~38.5kJ/kg干空气,含湿量为8.9~9.1g/kg干空气

D.42.9~43.1kJ/kg干空气,含湿量为7.5~8.0g/kg干空气

答案

参考答案:B

解析:

干球温度20℃,相对湿度60%,室内焓值hn1=42kJ/kg。沿等湿线与90%相交求得送风状态点的焓值h0=35kJ/kg。

hn=0.7(hn1-h0)+h0=0.7(42-35)+35=40kJ/kg

查h-d,tn=18℃,φ=65%

或按第二种解法:

tn=0.7(20-13.5)+13.5=18.05℃

查h-d图,室内实际温度为18.05℃,相对湿度为67%。

单项选择题