问题 单项选择题

某机械循环热水供暖系统包括南北两个并联循环环路1和2,系统设计供/回水温度为95/70℃,总热负荷为74800W,水力计算环路1的压力损失为4513Pa,流量为1196kg/h,环路2的压力损失为4100Pa,流量为1180kg/h,如果采用不等温降方法进行水力计算,环路1最远立管温降30℃,则实际温降为多少()。

A.28.4℃

B.30℃

C.25℃

D.31.7℃

答案

参考答案:A

解析:

选择题
单项选择题