问题 单项选择题

某建筑位于8度抗震设防区,设计基本地震加速度为0.30g,该建筑上有一长悬挑梁,挑出长度为7.0m,挑梁上作用永久荷载标准值gk=30kN/m,楼面活荷载标准值qk=20kN/m,如图所示,设计使用年限为50年。试问,挑梁端部A-A处基本组合的最大弯矩设计值M(kN·m),与下列何项数值最为接近()

A.1367

B.1473

C.1568

D.1610

答案

参考答案:C

解析:

不考虑竖向地震作用时:

8度(0.30g),悬挑长度7m,根据《建筑抗震设计规范》5.1.1条条文说明,应计算竖向地震作用,由规范5.3.3条:

qEk=(30+0.5×20)×15%=6kN/m

=1367.1kN·m

取较大者,所以取MA=MA1=1568kN·m

应注意的是,《建筑抗震设计规范》5.1.1条条文说明对何谓大跨度和长悬臂结构作了具体规定。

判断题
单项选择题