普通钢筋混凝土的箱形截面顶板的厚度一般为( )mm。
A.100~150 B.120~200C.150~280 D.180~300
参考答案:D
施工总平面图设计是否是单位工程施工组织设计的核心如不是,请指出其核心是什么
某抗震等级为二级的高层框架结构,首层的梁柱中节点,横向左、右侧梁截面尺寸及纵向梁截面尺寸如下图所示。梁柱混凝土强度等级为C30,fc=14.3MPa,ft=1.43MPa,as=as′=60mm。节点左侧梁端弯矩设计值Mbl=420.52kN·m,右侧梁端弯矩设计值Mbr=249.48kN·m,上柱底部考虑地震作用组合的轴向压力设计值N=3484.0kN,节点上下层柱反弯点之间的距离Hc=4.65m。
节点的剪力设计值Vj最接近于()kN。
A.973.52
B.1182.43
C.1414.96
D.1476.48