问题
多项选择题
计算机房设计时,单相负荷应均匀地分配在三相线路上,并应使三相负荷不平衡度小于( )%。
A.5
B.10
C.15
D.20
答案
参考答案:D
解析: GB50174—2008《电子信息系统机房设计规范》第6.1.10条。
计算机房设计时,单相负荷应均匀地分配在三相线路上,并应使三相负荷不平衡度小于( )%。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案:D
解析: GB50174—2008《电子信息系统机房设计规范》第6.1.10条。