问题 单项选择题

某建筑场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第二组,地下水位埋深2.0m,未打桩前的液化判别等级如下表,采用打入式混凝土预制桩,桩截面为400mm×400mm,桩长ι=15m,桩间距s=1.6m,桩数20×20根,置换率ρ=0.063,则打桩后液化指数由原来的12.9降为()。

A.2.7

B.4.5

C.6.8

D.8.0

答案

参考答案:A

解析:

据已知条件及《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第4.4.3条及4.3.5条计算

打桩后桩间土的标准贯入锤击数N1

N1=Np+100ρ(1-e-0.3NP)

深度4m处:

N1=5+100×0.063×(1-2.718-0.3×5)=9.89

深度5m处:

N1=9+100×0.063×(1-2.718-0.3×9)=14.88

深度7m处:

N1=6+100×0.063×(1-2.718-0.3×6)=11.26

打桩后5m处实际击数大于临界击数,液化点只有4.0m及7.0m两个,液化指数为

 