问题 单项选择题

多层砌体刚性方案房屋,在水平风荷载作用下对纵墙进行内力分析时,下列论述不可能出现的是()。

A.可按竖向连续梁分析内力

B.纵墙上、下端的弯矩可按两端固定梁计算

C.满足规范的规定,则可不进行风力计算

D.在一般刚性方案房屋中,必须考虑墙内由风荷载引起的弯曲应力以及在纵墙内产生的附加压力

答案

参考答案:D

解析:

根据《砌体结构设计规范》(GB 50003—2001)第4.2.5~4.2.6条,对多层房屋,其静力计算可按下列规定进行:

①在竖向荷载作用下,墙、柱在每层高度范围内,可近似地视作两端铰支的竖向构件;

②在水平荷载作用下,墙、柱可视作竖向连续梁。而当刚性方案多层房屋的外墙符合规范要求时,静力计算可不考虑风荷载的影响。

单项选择题
单项选择题