某一空调房间工作区高度为2m,设侧送风口,风口下边距顶棚0.4m,射流实际射程要求为6m,为了满足侧送风气流组织要求,使送风射流不致波及工作区,则该空调房间的最小高度为( )m。
A.6.422
B.2.742
C.2.411
D.8.426
答案
参考答案:B
解析: 空调房间的最小高度为H=h+S+0.07x+0.3。
其中h为空调区高度,S为风口底边至顶棚的距离,0.3为安全系数。
所以最小高度
H=(2+0.4+0.07×0.6+0.3)m=2.742m。