某热水供暖系统热网水压图如下图所示,设计循环流量G=100t/h,热网供回水管阻力损失均为6mH2O,1mmH2O=9.81Pa,最远用户阻力损失为2mH2O,热源内部阻力损失为12mH2O,设计要求静水压线高度为22mH2O,最高建筑物高度为18m。则设计选用的循环水泵和补水泵扬程分别为()m。

A.26.8,24.9

B.28.0,26.7

C.25.8,22.1

D.26.4,24.2

答案

参考答案:D

解析:

循环水泵扬程:

H=1.1×(5+2+5+12)m=26.4m

补水泵扬程:

H=1.1×22m=24.2m