问题 单项选择题

某座建筑物由一台1000kVA变压器采用TN-C-S系统供电,线路材质、长度和截面如图所示。图中小间有移动式设备由末端配电箱供电,回路首端装有单相I=20A断路器。建筑物作有总电位联结,已知截面为50mm2、6mm2、2.5mm2铜电缆每芯导体在短路时每km的热态电阻值为0.4Ω、3Ω、8Ω。请回答下列问题,并列出解答过程:

在移动设备供电回路的首端安装额定电流I为20A的断路器,断路器的瞬动电流为12I,该回路的短路电流不应小于下列哪项数值,才能使断路器可靠瞬时地切断电源?()

A.240A

B.262A

C.312A

D.360A

答案

参考答案:C