问题 单项选择题

某座建筑物由一台1000kVA变压器采用TN-C-S系统供电,线路材质、长度和截面如图所示。图中小间有移动式设备由末端配电箱供电,回路首端装有单相I=20A断路器。建筑物作有总电位联结,已知截面为50mm2、6mm2、2.5mm2铜电缆每芯导体在短路时每km的热态电阻值为0.4Ω、3Ω、8Ω。请回答下列问题,并列出解答过程:

如果小间内作局部等电位联结,假设相线碰移动设备外壳的接地故障电流为200A,计算该设备的接触电压U最接近下列哪项数值?()

A.32V

B.74V

C.110V

D.220V

答案

参考答案:A