83在采用需要系数法计算补偿电容器的容量时,如果补偿前的功率因数为0.8,补偿后的功率因数为0.9,总的有功计算负荷为750kW,则电容器补偿容量的计算值约为( )。
A.100kvar
B.150kvar
C.200kvar
D.300kvar
答案
参考答案:C
解析: 《工业与民用配电设计手册》第3版。
83在采用需要系数法计算补偿电容器的容量时,如果补偿前的功率因数为0.8,补偿后的功率因数为0.9,总的有功计算负荷为750kW,则电容器补偿容量的计算值约为( )。
A.100kvar
B.150kvar
C.200kvar
D.300kvar
参考答案:C
解析: 《工业与民用配电设计手册》第3版。