问题 单项选择题

已知某车间生产设备散热量Q1=350kW,围护结构失热量Q2=400kW,上部天窗排风量LZP=2.8m3/s,局部排风量Ljp=4m3/s,自然进风量Lzj=1.4m3/s,室内工作区温度tn=20℃,室外空气温度tw=12℃,车间内温度梯度为0.3℃/m,则机械进风量Gjj为( )。

A.6.18kg/s
B.6.05kg/s
C.5.28kg/s
D.6.27kg/s

答案

参考答案:D

解析: 空气平衡方程式:Gzj+Gjj=Gzp+Gjp Gjj+Lzjρ-12=Lipρ20+Lzpρp
上部天窗排风温度为
tp=tn+0.3(H-2)=20+0.3×(10-2)℃=22.4℃
ρ-12=1.35kg/m3,ρ20=1.2kg/m3,ρ22.4=1.2kg/m3
则Gjj=4×1.2+2.8×1.2-1.4×1.35kg/s=6.27kg/s。