某车间工段的用电设备的额定参数及使用情况如下:

 

请回答下列问题,并列出解答过程:(计算时取小数点后两位)

接至本工段电源进线点前的电缆线路为埋地敷设的电缆,根据本工段计算电流采用“gG”型熔体额定电流为200A的熔断器作为该电缆线路保护电器,并已知该电器在约定时间内的可靠动作电流为1.6倍的熔体额定电流。按照0.6/1kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆的载流量表,考虑过负荷保护电器的工作特性,请计算进线0.6/1kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆截面应为下列哪一项?()

A.3×70mm2+1×35mm2

B.3×95mm2+1×50mm2

C.3×150mm2+1×70mm2

D.3×185mm2+1×95mm2

答案

参考答案:C