问题
多项选择题
采暖系统设置平衡阀、控制阀的说法,下列哪几项正确
A.自力式压差控制阀特别适合分户计量采暖系统
B.静态平衡阀应装设在区域采暖锅炉房集水器的干管上
C.采暖系统宜于回水管上安装平衡阀
D.管路上安装平衡阀后,不必再安装截止阀
答案
参考答案:C,D
解析: (1)分户计量系统是变流量系统,适合安装静态平衡阀,也可以安装自力式压差控制阀。采用质调节的采暖系统,对于要求流量不变的用户可以安装定流量调节阀或动态平衡阀。循环水泵采取变频控制时,自力式压差控制阀适合供热管网供回水压差的控制。
(2)《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26—2010第5.2.13条规定:室外管网应进行严格的水力平衡计算。当室外管网通过阀门截流来进行阻力平衡时,各并联环路之间的压力损失差值,不应大于15%。当室外管网水力平衡计算达不到上述要求时,应在热力站和建筑物热力入口处设置静态水力平衡阀。这说明,选项B静态平衡阀并非一定要装,而且也不一定需装设在锅炉房集水器的干管上。
(3)选项C正确,每一个环路的供、回水管上均应安装平衡阀说法明显错误,平衡阀只安装一个,宜在回水管上。
(4)选项D正确,因为截止阀也起调节流量作用,所以没有必要重复安装。
《三版教材》讲到“自立式压差控制阀适用于分户计量系统”,注意A选项的“特别”。