对严寒和寒冷地区居住建筑采暖计算的做法中,正确的是哪几项

A.建筑物耗热量指标由采暖热负荷计算后得出

B.外墙传热系数计算是考虑了热桥影响后计算得到的平均传热系数

C.在对外门窗的耗热量计算中,应减去采暖期平均太阳辐射热

D.负荷计算中,考虑相当建筑物体积0.5次/h的换气耗热量

答案

参考答案:B,C,D

解析: 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26—2010,选项A参见第4.3.3条;选项B参见第4.2.3条;选项C参见第4.3.8条;选项D参见第4.3.10条。
“建筑物耗热量指标”与“采暖设计热负荷指标”有明显的区别。建筑物耗热量指标,是在采暖期室外平均温度条件下,为保持全部房间平均室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的需由室内采暖设备供给的热量,用于控制和评价建筑物的采暖能耗水平,以整个建筑为计算对象,较多考虑热损失的有利因素,扣除建筑物内部得热量,数值较小,有强制性标准限制。采暖设计热负荷指标,是在采暖室外计算温度条件下,为保持各房间室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的需由室内采暖设备供给的热量,用于按照最不利条件,确定所需要的采暖热源、管网和房间末端设备容量,以每个房间为计算对象,较多考虑热损失的不利因素,不扣除建筑物内部得热量,相反需要考虑热源状况和是否连续采暖的附加系数,数值较大,没有强制性标准限制。