设计低温热水地板辐射采暖,下列哪几项是正确的
A.热水供水温度不超过60℃,供、回水温差≤10℃
B.某房间采用局部辐射采暖,该房间全面辐射采暖负荷为1500kW,采暖区域面积与房间总面积比值为0.4,则该房间热负荷为600W
C.加热管内水流速不宜小于0.25m/s,每个环路阻力不宜超过30kPa
D.某房间进深为8m,开间为4.5m,该房间应采用单独一支环路设计
答案
参考答案:A,C
解析: 《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142—2004:选项A,参见第3.1.1条;选项B,参见第3.3.3条;选项C,参见第3.5.6条、第3.7.5条;选项D,参见第3.3.4条。