问题 多项选择题

热力网管道的热补偿设计,下列哪几项做法是正确的

A.采用铰接波纹管补偿器,且补偿管段较长时,采取减少管道摩擦力的措施

B.采用套筒补偿时,补偿器应留有不小于10mm的补偿余量

C.采用弯管补偿时,应考虑安装时的冷紧

D.采用球形补偿器,且补偿管段过长时,在适当地点设导向支座

答案

参考答案:A,C,D

解析: 根据《二版教材》或《城市热力网设计规范》CJJ 34—2002第8.4.5条,选项B错误,应为“不小于200mm的补偿余量”。
《城镇供热管网设计规范》CJJ 34—2010第8.4.5条。