问题
单项选择题
CIP碱循环时设定温度是75℃,但管换出口只有60℃,查看画面发现蒸气调节阀开度为100%,请说出可能的原因()、温度调节阀坏、温度探头坏
A、蒸气压力低、
B、板换泄漏、
C、平衡槽液位不够
D、管路堵
答案
参考答案:A
CIP碱循环时设定温度是75℃,但管换出口只有60℃,查看画面发现蒸气调节阀开度为100%,请说出可能的原因()、温度调节阀坏、温度探头坏
A、蒸气压力低、
B、板换泄漏、
C、平衡槽液位不够
D、管路堵
参考答案:A