某地上16层商住楼,地下2层(未示出),系底层大空间剪力墙结构,如题图所示(仅表示1/2,另一半对称),2~16层均布置有剪力墙,其中第①、④、⑦轴线剪力墙落地,第②、③、⑤、⑥轴线为框支剪力墙。该建筑位于7度地震区,抗震设防类别丙类,设计基本地震加速度为0.159,场地类别Ⅱ类,结构基本自震周期1秒。混凝土强度等级,底层及地下室为C50,其他层为C30:框支柱断面为800mm×900mm。
![](https://img.ixiawen.com/uploadfile/2019/0405/20190405124445875.jpg)
假定承载力满足要求,第1层各轴线墙厚度相同,第2层各轴线横向剪力墙厚度皆为200mm。试问,横向落地剪力墙,在1层的最小墙厚度bw(mm)应为下列()项数值才能满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)的有关要求。
提示:①1层和2层混凝土剪变模量之比为G1/G2=1.15
②![](https://img.ixiawen.com/uploadfile/2019/0405/20190405124445873.jpg)
③第2层全部剪力墙在计算方向(横向)的有效截面面积Aw2=22.96m2
A.300
B.350
C.400
D.450