问题 问答题 简答题

P102A/B联锁操作说明?

答案

参考答案:

以P102A为例:

(1)P102A润滑油系统辅助油泵P121B自启动和自停联锁。

①首先将P121B投到自启动位置。

②当润滑油压低于0.2Mpa时,P121B自动启动运行。

③当润滑油压高于0.25Mpa后,延时2分钟,P121B自动停止。

④当P121B自动启动后,在主控表盘上,XL09106要熄灭。

(2)P102A允许启动联锁:

①油箱内润滑油温>32℃

②润滑油压>0.18Mpa

③密封冲注水泵出口限流孔板前后压差>0.25Mpa

④P102A所有跳车联锁均复位。

如果满足以上四个条件,则P102A就可以启动了。当P102A启动后,如果30秒内主电机电流不能超过20A,则ISXL09103要动作,P102A将跳车。

(3)P102A跳车联锁:

①主控室按下手动停车按钮HS09103。

②润滑油压低至0.11Mpa。

③润滑油温高至70℃。

④主电机电流低于20A。

⑤轴振动高至60μm,轴位移高至0.1mm。

⑥轴承温度高至105℃。

以上各条件中的任何一条都能造成P102A跳车。

P102A跳车后结果:

①如果HS09204未打旁路,则HV09204关闭。

②MP102A停。

③主控室表盘上要报警。

(4)P102A密封冲注水泵自启动联锁。

①密封冲注水泵出口总管第一块限流孔板前后压差低至0.25Mpa。

②密封冲注水泵进口压力大于1.0Mpa。

以上两个条件要同时满足,备用冲注水泵才能自行启动。

单项选择题