PV09210突然失灵的现象及处理?

答案

参考答案:

现象:PV09210手控突然关闭,E101底部温度突降,抽气管网压力超高,安全阀起跳,PRC09207压力下降,E104产汽量减少,中低压压力升高,蒸发系统温度,真空度下降。

处理:

①打开FV09202放空,稳定抽汽管网压力。

②调节PV09802、TV09808稳定低压蒸汽压力。

③现场用PV09210手轮或副线来调节。

④联系仪表工进行处理。