LT09202液位计出现故障原因有哪些?出现故障时怎样操作?

答案

参考答案:

原因:

①接收器进水或损坏。

②γ射源接近半衰期或射源安装位置不准确。

③气体密度变化太大引起误指示。

④调校液位计时未加气体密度修正值。

⑤仪表及仪表电源故障。

处理:

①修理或烘干接收器

②更换射源或重新安装射源。

③保持工艺稳定,当工艺指标接近正常参数后会正常。

④调校液位计时加气体密度修正值。

⑤修理或更换仪表。

操作:

①LIC09202改手控操作。

②相同负荷下LIC09202输出信号在原阀位基础上增加2~5%。

③观察TR09210温度变化情况,若温度下降,则E101液位空,此时应保持阀位不变,让其略带有窜气为好。

④若PRC09207下降太多,PRC09305上升较快或调节阀开度增加较多,可适当关小LIC09202。⑤LIC09202改手控后,E101汽提有少量窜入进中压系统,C101负荷略有上升应适当调节。