问题
问答题 简答题
简述氢气系统运行安全要点。
答案
参考答案:
⑴输入系统的氢气含氧量不得超过0.3%。
⑵氢气系统运行时,不准敲击,不准带压修理和紧固,不得超压,严禁负压。
⑶管道、阀门和水封装置冻结时,只能用热水或蒸汽加热解冻,严禁使用明火烘烤。
⑷设备、管道和阀门等连接点泄漏检查,可采用肥皂水或携带式可燃性气体防爆检测仪,禁止使用明火。
⑸不准在室内排放氢气。吹洗置换,放空降压,必须通过放空管排放。
⑹当氢气发生大量泄漏或积聚时,应立即切断气源,进行通风,不得进行可能发生火花的一切操作。
⑺新安装或大修后的氢气系统必须做耐压试验、清洗和气密试验,符合有关的检验要求,才能投入使用。
⑻氢气系统吹洗置换,一般可采用氮气(或其他惰性气体)置换法或注水排气法。
氮气置换法应符合下列要求:
①氮气中含氧量不得超过0.8%。
②置换必须彻底,防止死角末端残留余气。
③置换结束,系统内氧或氢的含量必须连续三次分析合格。
⑼氢气系统动火检修,必须保证系统内部和动火区域氢气的最高含量不超过0.4%。
⑽防止明火和其他激发能源。禁止使用电炉、电钻、火炉、喷灯等一切产生明火、高温的工具与热物体;不得携带火种进入禁火区;选用铜质或铍铜合金工具;穿棉质工作服和防静电鞋。