问题 问答题 论述题

对电力线路有哪些基本要求?

答案

参考答案:

对电力线路的基本要求有以下几条:

(1)保证线路架设的质量,加强运行维护,提高对用户供电的可靠性。

(2)要求电力线路的供电电压在允许的波动范围内,以便向用户提供质量合格的电压。

(3)在送电过程中,要减少线路损耗,提高送电效率,降低送电成本。

(4)架空线路由于长期置于露天下运行,线路的各元件除受正常的电气负荷和机械荷载作用外,还受到风、雨、冰、雪、大气污染、雷电活动等各种自然和人为条件的影响,要求线路各元件应有足够的机械和电气强度。

问答题

(一)某市中心区新建一座商业中心,建筑面积26000m2,地322层,地上16层,1~3层有裙房,结构形式为钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为8.4m×7.2m,其中二层南侧有通长悬挑露台,悬挑长度为3m。施工现场内有一条10kV高压线从场区东侧穿过,由于该10kV高压线承担周边小区供电任务,在商业中心工程施工期间不能改线迁移。 某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。

该施工总承包单位进场后,立即着手进行施工现场平面布置:

①在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙作围挡。

②为节约成本,施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。

③为满足模板加工的需要,搭设了一间50m2的木工加工间,并配置了一只灭火器。

④受场地限制在工地北侧布置塔吊一台,高压线处于塔吊覆盖范围以内。

主体结构施工阶段,为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务,施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时,拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后,发现二层露台根部出现通长裂缝,经设计单位和相关检测鉴定单位认定,该裂缝严重影响到露台的结构安全,必须进行处理,该事故造成直接经济损失877元。

问题:

工程质量事故按造成损失严重程度划分为哪几类?本工程露台结构质量事故属于哪一类?说明理由。