发变组启动前的试验项目?

答案

参考答案:

试验前确认主变高压侧刀闸在断开,高工变低压侧小车在“试验”位置,断开励磁系统起励电源。

1机变组开关、灭磁开关及厂用分支开关的拉、合闸试验。

2励磁系统试验;励磁调节装置灵活好用,加、减方向正确。

3机变组开关联跳主变冷却器、油泵的联动试验。

4主变、高工变冷却器甲、乙电源的相互联动试验。

5保安系统电源切换试验。

6配合继电、热工做各种保护动作跳机变组开关、灭磁开关、厂用分支开关的试验。