运行中变压器的瓦斯保护,当进行哪些工作时,工作结束后需经1小时试运,方可投入跳闸?
答案
参考答案:
运行中的变压器,当进行注油、滤油时,重瓦斯应改“信号”位置,工作结束后需经1小时试运,并经瓦斯继电器放气或检查无气时,即将重瓦斯投“跳闸”位置。
运行中变压器的瓦斯保护,当进行哪些工作时,工作结束后需经1小时试运,方可投入跳闸?
参考答案:
运行中的变压器,当进行注油、滤油时,重瓦斯应改“信号”位置,工作结束后需经1小时试运,并经瓦斯继电器放气或检查无气时,即将重瓦斯投“跳闸”位置。