问题
问答题 案例分析题
2010年8月7日夜班,氯处理工段值班人员在巡检过程中发现三楼浓硫酸高位槽下方一短节处有硫酸泄漏现象。由于夜间给应急处理工作带来极大的不便,而且人手不够。于是当班人员就用四氟带紧固了泄漏点,并用工段备用塑料桶回收泄漏的硫酸。经白班紧急处理后,并未造成重大安全事故的发生。
答案
参考答案:
原因分析:
1)由于高位槽长时间处于工作状态,工作介质又是浓硫酸,此介质长期对短接腐蚀是事故的直接原因。
2)高位槽的排空口与该短节在同一位置,提酸时冒出的酸气与空气中水分接触,造成该处短节外腐蚀。
3)大型检修过程中危害分析没有面面俱到,也是造成事故的原因之一。
总结经验、吸取教训,做好防范措施:
1)加强巡检,一旦发生硫酸泄漏,首先要穿戴好劳动防护用品,然后再开展防护处理,堵漏前必须将槽内硫酸通过软管全部放回地槽,遗落的酸用砂土覆盖。
2)确认三楼高位槽内硫酸排净后,对高位槽进行处理,根据遗漏点情况选用焊补或堵漏卡子的方式进行堵漏。
3)处理过程中避免用大量自来水冲洗地面,尽量采用砂土覆盖形式处理。
4)检修期间做好危害分析,制定方案措施,对高位槽置换合格,槽内清理干净。
5)该短节无实际用途,以后大修时将该短节去除。