问题 问答题 简答题

氯气报警仪是生产、储存、使用氯气、液氯的场所所必备的仪器,一旦发生泄漏事故,或有日常不容易觉察的微量泄漏达到所要求的报警值时,氯器报警仪将立即声、光报警,确保工作人员和设备的安全,工段氯气报警仪的报警设定值是多少?发生报警后主要处理措施?

答案

参考答案:

氯气报警仪报警值设定:低报值4ppm;高报值10ppm;超高报值16ppm。

氯气报警仪发生报警后的处理程序:

当报警仪发生报警后,首先按“消音”键,消除声音报警;当班人员到现场查找氯气泄露原因并消除泄漏源;在氯气报警仪上输入密码解除报警。先在报警仪控制面板上按“模式”,数显表上会出现四个“0”,按“”键再按“”键,依次重复四次,数显表上密码会现示四个“9”,按“确定”键后数显表上会出现“ON”,过几秒后,当数显表上变为“0.0”后,按“复位”键,即可消除报警。

综合