氯处理工段UPS装置使用的注意事项?

答案

参考答案:

UPS装置是透平机安全平稳运行的辅助设施,在透平机主电源异常断电状态下能否顺利投用UPS电源是保证透平机设备良好使用的重要保证,发生停电故障时,当班人员要及时确认UPS装置和副油泵的启用情况。

1)UPS电池组对两台透平机副油泵持续供电能力为20分钟,在停电状态下,透平机副油泵在正常状态下应该能自动投入运行供油,对停转的透平主机的齿轮、轴承等部位进行润滑、冷却降温,为达到充分润滑效果,当班人员就对已停转的透平主机盘车5-8圈。

2)为避免长时间放电损坏UPS电池组,要求副油泵运行15分钟左右,手动停止副油泵,若UPS电池组只供一台透平机副油泵时,供电时间可适当延长至20分钟。

3)在UPS装置供作用下副油泵在停电状态达到自动投用的条件:在开车启动透平机后,调节油路上的回流阀,使油压达到0.35MPa的设定值,副油泵必须是自动停止运转,在整个开车过程中,任何人不得手动按副油泵的停止按钮。(解释:在开车过程中副油泵停止按钮若被按下,电器按制回路上的KC3继电器则被断开,在透平机运行过程中一旦发生停电故障,副油泵则不能自动投入使用而需要当班人员手动开启副油泵。)

4)UPS电池组、控制柜使用环境要求。包机人及时清理机柜进气栅格处的灰尘,确保设备进风通道畅通。该设备要求防尘、防高温,防止环境湿度过大,所以UPS室要保持卫生清洁。