无压回水池液位是由无压回水泵通过变频调器节泵转速控制的,若出现池中液位、电机电流和工作频率大幅度波动主要的原因是什么?如何处理?巡检过程中应注意观察的液位、电机频率和电机电流正常的工作范围是多少?
答案
参考答案:
无压回水池液位主要依靠P507泵的变频控制,由于液位计探头位于水池底部,有淤泥等杂质脏堵现象,液位计形成假液位,影响P507泵的正常工作,当班人员在巡检过程中注意观察P507泵的频率及工作电流的变化情况,若出现液位、电机电流和工作频率大幅度波动,及时联系仪表值班员处理,无压回水泵电机运行电流不允许超过70A,若发现频率高于50赫兹,或电机电流超过70A,立即联系盐酸工段,关小盐酸合成炉至无压回池的循环回量,调节过程中工段人员密切配合并观察P507泵的工作状态。