问题
问答题 简答题
怎样进行锅炉的水压试验?
答案
参考答案:
水压实验分工作压力试验和朝工作压力试验(工作压力的1.25倍)。
1、锅炉进满纯水,进水速度不应太快,夏季不应小于1小时,冬季不小于2小时。
2、启动锅炉试压泵,对锅炉增加水压,升压速度必须缓慢/均匀,不宜过快,一般每分钟不超过2—3kgf/Cm2;
3、锅炉升压过程中,对系统进行检查,有泄露时,停止升压,捉漏;
4、升压至锅炉工作压力时,停止升压,保持压力5分钟,系统作全面检查,压力保持不下降,则试验结束;
5、试压结束,锅炉放压,同样压力应缓慢下降,待压力降至0时,打开锅炉放风阀,锅炉调整到正常水位;
6、升压和检验过程中做好详细记录。