高压厂用系统发生单相接地有没有什么危害?为什么?
答案
参考答案:
高压厂用系统一般采用中性点不接地三相系统,当发生单相接地时,故障相对地电压降低或为零,其它两相对地电压升高或为线电压,线电压不变,用电设备仍能正常工作。但由于两非故障相对地电压升高,可能在绝缘薄弱处引起绝缘被击穿而造成相间短路,因此单相接地危害设备绝缘,不允许长期运行,一般规定2小时,防止故障扩大。并在此时间内应及时查找故障点并予以消除。