问题
问答题 简答题
煤气烘炉拆除燃烧器时,如何控制干熄焦系统温度及压力?
答案
参考答案:
(1)干熄炉炉顶常用放散阀微开;
(2)干熄炉入口挡板周边全开,中央开度10%;
(3)循环风机入口挡板全闭;
(4)干燥(烘炉)人孔门处负压控制为-20~-50Pa;预存室T5温度下降最大幅度200℃。如果T5温度下降快,可以适当关小干熄炉炉顶常用放散阀,但要保证炉内热气体不从干燥人孔冒出,以免烫伤人。
