问题
单项选择题
一座35kV变电所,有两回35kV进线,装有两台35/10kV,5000kVA主变压器,35kV母线和10kV母线均采用单母线分段接线方式,有关参数如图所示,继电保护装置由电流互感器、DL型电流继电器、时间继电器组成,可靠系数1.2,接线系数1,继电器返回系数0.85,请回答下列问题,并列出解答过程。
若该变电所两台35/10kV主变压器采用并联运行方式,当过电流保护时限>0.5s,电流速断保护能满足灵敏性要求时,在正常情况下主变压器的继电保护配置中下列哪一项可不装设?并说明其理由。()
A.带时限的过电流保护
B.电流速断保护
C.纵联差动保护
D.过负荷保护
答案
参考答案:C