新区聚合回收工段Z列一釜液位LICA-41104剧烈波动,试分析造成故障的原因分析、检查过程。
答案
参考答案:
原因分析:该液位选用的是单侧毛细管差压变送器,造成该液位波动的可能原因有以下几点:
④变送器本体故障;
⑤仪表信号电缆接触不良或损坏。
⑥DCS卡件故障
检查过程:
①检查DCS的卡件,外部加信号,判断该卡件是否正常;
②检查变送器本体,该变送器由于测量介质和设备原因,设计无一次截止阀,只可检查表头;
③检查电缆是否完好,绝缘是否良好。