问题
问答题 简答题
如何及时判断DCS系统DI卡件是否有故障?
答案
参考答案:
用万用表电压档检查DI卡件输入端的电压,正常的开路电压为5VDC,闭合电压为0VDC,则该卡件正常;若开路和闭合时均为2.5VDC左右,则该卡件该点有故障;实测电压为2.5VDC,更换新DI卡件或将该点更换到另外的DI点
如何及时判断DCS系统DI卡件是否有故障?
参考答案:
用万用表电压档检查DI卡件输入端的电压,正常的开路电压为5VDC,闭合电压为0VDC,则该卡件正常;若开路和闭合时均为2.5VDC左右,则该卡件该点有故障;实测电压为2.5VDC,更换新DI卡件或将该点更换到另外的DI点